欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-10 16:26
東元變頻器老是出現直流電壓過低報警是怎么回事?l量電源電壓正常,將直流電壓下限調到300(原來400),偶爾還是會(huì )出現報警。請問各位大蝦怎么弄?

suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18212 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-05
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 16:34
出現該情況,你可以在變頻器端子上測量一下直流母線電壓,一般在530V左右
如果電壓正常,說明變頻器內部的直流檢測電路出現問題了
如果電壓不正常,排除輸入電壓低的因素,一般就是整流橋橋臂開路或者電容出現了問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(蕭風) 非常正確
    litong
    級別: VIP會(huì )員
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1444 分
    在線時間: 268(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2025-04-24
    查看litong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-10 20:52
    趕緊換牌子,我們以前一直用東元的,而且是7200GS,但百分子八十不到一年就跳故障,直流電壓過低,特別是75KW的,多跳幾次就要換電路板了,我們現在已將換國產了。比東元好用。
    wangjiaaaa
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 13716 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2011-07-30
    最后登錄: 2025-05-11
    查看wangjiaaaa的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-11-08 20:35
    東元不怎么樣,我有同感。本廠有兩臺東元變頻器7200GS,一臺50HP,一臺200HP,第一臺不到一年三個電流檢測線圈都壞了,第二臺200HP的整流塊短路跳閘(用一年多后),今天又出現“DC電壓過低”無法工作。以后也不知道那里還會(huì )壞。