欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 216 點
下載積分: 527 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2024-05-17
查看888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-01 08:49
本人在使用安川G7的2.2KW, 3.7KW,5.5KW等小功率變頻器時,碰到了很多PUF, VCF報警以及 IGBT 模塊和驅動板燒壞等問題,但是同樣的機型在其他客戶那邊用了很長時間一點問題也沒有,出故障的那幾家客戶有其他不同設備上也有使用安川變頻器,人家的一點問題也沒有,但是我們所出去的設備都是一樣的,包括接線方式,控制方式等等,F在的接線方式是電源380V經空開直接進變頻器然后變頻器直接進電機,F在就想請問一下在變頻器外部加裝一些什么樣的外部保護,可以避免此類問題發生。在變頻器輸出側加裝電抗器有效嗎或者加裝什么樣的保護電路?
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 11:36
可以在變頻器的輸出側串接過電流繼電器,控制變頻器的起停,加接制動電阻可以解決緊急停車過電壓。