欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

c8j4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 178 點
下載積分: 688 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2018-08-13
查看c8j4的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-14 21:04
我現在有四個s7-300主站,每個s7-300下還有幾個s7-200分站,s7-300與s7-200同過Profibus-dp
已連接,F在我想把四個s7-300通過MPI連接起來讓四個s7-300可以互相交換數據,但我想借用已有的Profibus-dp通信線
進行MPI連接,不知這種通信方式行不行?有沒有朋友知道的,請指點一下!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10481 分
在線時間: 9686(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-18
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-14 21:34
在已運行DP協議的通訊線上走M(jìn)PI協議?這種想法不要存在了。