PLC控制泵的啟動,其中有一個條件是對泵進行預冷,當泵出口的溫度低于設定的-150℃才能啟動泵。
問題1: 對泵進行預冷過程中,溫度逐漸的降低,顯示值正常;突然溫度顯示值就變成了826℃(正常預冷時候溫度都是從室外溫度到-190℃變化),重啟溫度顯示器的電源后,溫度顯示一直在-50℃,但是溫度已經達到了啟動泵的溫度,可以正常啟動泵。

問題2:泵正常運行時,溫度在-190℃左右,在一次運行過程中,溫度突然升高,很快超過了設定的-150℃,PLC控制泵停止運行,反復了兩次后又可以正常運行了。
請教高手給予幫助解決!