我三年前遇過這問題:是CPM2A 60點繼電器輸出PLC,是在車間用著的,輸入輸出點都沒動,只是在程序中加了個連鎖,繼電器常閉點,但就是不起作用,程序檢查無錯,編號又沒超出范圍,原程序中以沒用到這個編號,當時搞得火大,最后不知那根神筋動了下,中間繼電器換個編號,別的都沒動,運行___好了!當時是用手編寫的.當然,不是模式開關沒開到運行檔的問題.
到現在我以沒想明白.