沒用過丹佛斯變頻器,請大家指導!謝謝

    丹佛斯變頻器VLT2800  11KW風機負載,我看端子1-2   NO,1-3  NC,1-3 接三菱FX系列PLC后,變頻器不送電信號有輸入,送電后居然沒有, 1-2 接入后變頻器不送電沒有輸入,送電后居然有輸入?
    用其他的變頻器常開點都是不論變頻器送電與否,只要變頻器不報警都沒有信號輸入???怎么回事請教!
    (變頻器剛送電還未進行參數設定,與參數設定有關系嗎?)
      多謝!
    
renchun2007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看renchun2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 15:19
      123是報警輸出動作顯示狀態哦,例如在參數128設定,跳閘后電機慣性運行,1-3斷開,實際上故障已消失,但1-3仍然斷開,現在有三種復位方式:1。操作RESET;2.利用數字輸入;3.利用串行通訊。否則只有上電復位后才能進入準備重新運行狀態!
   你的變頻器此時還在上述狀態,所以。。。