各位老師師傅們:
    我們廠在細紗機改造設備時采用了西門子 EM   232   CN模擬量輸出模塊,可編程也是西門子的,變頻器是采用的倫次的,模擬量輸出模塊和變頻器連接時沒有采用屏蔽線。在短短的幾個月里模擬量輸出模塊損壞了十幾塊。損壞的現象是:開機變頻器就以最高速運轉,測量電壓在DC12V。更換新的在運行幾個月甚至幾天就壞,現在改造進入僵局。懇請諸位老師師傅們分析原因,謝謝!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-06-11
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-06 21:02
我看這應該不是屏蔽線引起的,可以將模塊數字量置最小輸出與最大輸出時測下輸出電流,是否超出模塊極限電流,是否可能輸出被置雙極性,變頻器負壓鉗位導致模塊輸出短路損壞。