一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會(huì )燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1568 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-06-09
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 08:43
是可以的,每個電機加一個電動機保護斷路器帶輔助觸頭的那種,電動機過流斷路器跳閘。輔助觸頭接控制系統報警用,經常燒電機建議多檢查機械部分,電機大小合不合適等,燒電機有很多原因的。我們廠里就是一臺變頻拖幾臺電機一直都沒燒過。