kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
風機最大只能到80%,由于風機一般為輕載,20A正常,只要風量風壓沒問題就OK |
---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
我要討論的原因是:很多電工大意,選熱繼時(根據負載的功率乘以2來測的),我是想說凡是電動機三角啟動時,選熱繼時用實際功率乘以一點二就行了。我個人淺見不知對否? |
|
---|---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
10樓你好!風機現在是正常運行,但我選的熱繼整定范圍時20——32A的,如按你所說,是34.5A風機應該總是跳閘,不能正常運行,所以我感覺你說的不對吧?個人淺見! |
|
---|---|---|
|
huojh
級別: 略有小成
![]() |
風機電流大小也與風門調節開度有關系,開度越大,風機電流越大,反之越小。 |
---|---|
|
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
![]() |
是從熱繼電器出來的到電動機的U1 V1 W1的3相線中測的 |
|
---|---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
星三角控制從熱繼電器出線端測得的電流只有一半。 |
---|---|
|
liuxianlu
級別: 略有小成
![]() |
負荷不重,很正常!說明選型時電機的裕量放大了!沒事! |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
![]() |
運行電流是小了點,但也比較正常的呀,如果長期電流在37A運行的話,電機容易發熱,一般運行電流在25--30A比較適合。 |
|
---|---|---|
|