引用引用第9樓394480573于2010-06-08 21:46發表的 :樓上反對他人的意見,我個人有所見解,對于型星三角啟動轉換時間來說,8--15S的時間在實際出發來說是比較有經驗價值意義,也是多數人可以認可的。對你仁兄你個人說法在看負載情況下60S時間也屬于正常,我個人有些不同觀點:第一:據仁兄所說的輕負載8-15S是可行。對于重負載就不行嗎?星三角啟動,運用降壓為主。在星型啟動時電壓雖然小,但是對于速度來說是不及三角型,那么在星型運行時轉速過慢,而負載為重負荷時,功率小于三角,如果星型運行60S才轉換為三角那么結果有兩種,第一種就是電機發熱過快或過高,第二種就是容易出現超負荷,因此,在星三角啟動時的時間不宜過長,不管是在負載大小時轉換運行時間不宜過長、.......