    請教各位高人:我想將三菱伺服電機尾部編碼器的脈沖信號接到西門子的PLC高速計數器端,用于角度測量。但編碼器輸出為差動信號,如何才能接到PLC的24V上呢?手冊上講接高速光耦就可以,這樣接的精度可以保證嗎?還有,手冊說電機尾部編碼器的分辨率有13萬多,真有這么高嗎?
    買個高速計數器是不是就可以解決??jì)r(jià)格貴嗎?
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2025-04-14
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-29 19:43
有這么高的。脈沖信號也可以采集出來,但你PLC接收不了這么高的脈沖,要加高速計數模塊的。價格不合理,要求不是很高的可以另加一個編碼器還劃算一點。
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com