欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-08 21:36
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 06:09
    一些數據是在電度表上觀察到的嗎?
    最近,表示以前是正常的;視在功率比較平衡,證明接線沒有遺漏……
    但檢查,無非是從負載和計量 兩方面著手;
    從所給資料看,還是應當檢查計量部分,查接線等、及證明表計本身沒有問題。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會(huì )

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片