樓主  發表于: 2010-04-17 16:27
我用A4的松下伺服,編碼器是2500P/R四分頻的,電子比設為5000,減速比是10:1的,在定位模塊里設定脈沖輸出是50KHZ,但是電機帶動同步皮帶每走100次左右會(huì )出現累積誤差,請問各位高手,是不是我的電子比設錯了還是其他原因,在這里我保證不是機械的問題,因為另外一臺老設備用的是一模一樣的硬件都沒問題。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-06-13
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 16:43
指令脈沖乘以電子齒輪比等于反饋脈沖  就是等于零  算算你設置的對嗎