欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 488 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-19
查看zzll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-13 21:21
三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 12:43
這個我不能確認三菱的電池是統一的接線方式,但是有一點,我認為在更換電池前必須確認電池的極性.不能盲目地更換,同時經過確認后的電池最好在通電狀態下更換.