今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會(huì )出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會(huì )相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會(huì )損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會(huì )損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 20:04
若不明白原理,還是按說明書做,建議:1、電機電流為功率的2倍左右,選互感器時大些為佳。在這里選100比5,但匝數可能多些。2、線過互感器時,注意走向,以防多繞1圈。3、電表輸入使用電流在2-4A最好。