樓主  發表于: 2009-09-07 15:41
要配電系統中,如何選取地線的線徑,比如A B C相線徑是10㎜2,那么地線選多大才合理,謝
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 18:40
根據JGJ/T 16-1992《民用建筑電氣設計規范》:

當相線截面≤16mm2,PE(接地)線與相線等徑。

當相線截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)線最小截面為16mm2。


當相線截面>35mm2,PE(接地)線最小截面為相線截面的1/2。