欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
708樓  發表于: 2010-07-16 19:47
回750樓:
西門子S7200沒有像三菱的功能,這是行規沒有辦法與三菱比此項功能,修改程序必須退出監控模式。
xj0000000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xj0000000的 主題 / 回貼
709樓  發表于: 2010-07-18 21:13
您好
想您請教個問題。這樣的我 現在在現場調試設備,用的是兩臺200的cpu。224的。用的是PPI通訊。我將一臺設為主站(地址設為3),一臺為從站(地址設為2},波特率設的都187.5,剛才在編程軟件上進行通訊刷新時能獲得兩個cpu的地址,后來回去段時間,現在來發現只能獲得從站地址cpu2 ,用編程專用線一臺臺的單獨連時都能獲得各自的地址,而且我也進行過對兩臺cpu程序清除,從新設定系統塊參數,還是不行,換掉不能獲得地址3的cpu時。有能同時獲得,請問這是什么原因,急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
xj0000000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xj0000000的 主題 / 回貼
710樓  發表于: 2010-07-18 21:15
您好
想您請教個問題。查看zjggjp的 主題 / 回貼
711樓  發表于: 2010-07-22 15:33
老師:我有一臺TP177B觸摸屏和一臺214-1BD23-0XB8的PLC,我想做一個離散量報警,畫面怎樣做,程序怎樣寫,老師能做一個樣板讓我學習一下,謝謝. 郵箱; zjghs@tom.com
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2025-01-07
查看h82763800的 主題 / 回貼
712樓  發表于: 2010-07-23 09:51
圖片:
關于200通訊問題求教

請問200與電腦通訊,用485轉232怎么接  在200上有個九針插頭,我接了3號和8號腳,請問3號和8號腳分別接 485的哪個腳(485+/485-/GND)

  我網上找了資料, 這圖是不是表明  200CPU上的九針插頭 的3號腳 是TXD/RXD+ 8號腳是TXD/RXD-
再根據這個圖 所以3號腳接 485+ 8號腳接485- 不知道 對不對啊
[ 此帖被h82763800在2010-07-26 14:33重新編輯 ]
yyqq3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 248 點
下載積分: 358 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2025-06-15
查看yyqq3的 主題 / 回貼
713樓  發表于: 2010-07-25 11:10
請問下【S7-200中的定時停機】程序怎么寫??
sj198822
sj198822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 636 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2025-06-04
查看sj198822的 主題 / 回貼
714樓  發表于: 2010-07-27 15:21
你好,我用的是s7-200cpu224編寫的一個二級反滲透的程序,遇到的問題是在主程序中調用一個預處理清洗的子程序,在這個子程序中又調用了另一個子程序,手冊上說子在主程序中,可以嵌套調用子程序(在子程序中調用子程序),
最多嵌套8層,但在實際運行時,另外那個子程序無法被調用。請指導一下是不是有什么地方出錯了。謝謝
我的郵箱是shijian198822@163.com
我的plc訂貨號是6ES7 214-1BD23-0XB8
何小輝
路在那方
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 156 點
下載積分: 583 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2015-06-25
查看何小輝的 主題 / 回貼
715樓  發表于: 2010-07-29 15:22
那一位有那個解密軟件,可以解密不
做事先做人,人做好了事就成了
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
716樓  發表于: 2010-07-31 07:46
回754樓:
在組態報警功能時直接選擇增強對象中的報警視圖。只是在寫離散量報警時需要掌握一個規律,就是用字的方式,不能用位的形式。同時遵守低位高字節。如希望寫報警地址MW20.0,則在離散量報警程序編寫時從M21.0開始為0#報警【觸發器位】。依次順序一直寫到M20.7為15#報警【觸發器位】,共16位的報警信息。在文本中寫報警信息。觸發變量中寫入MW20.0。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-31 11:38重新編輯 ]
long0801
級別: 正式會(huì )員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 93 點
下載積分: 538 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-08-06
查看long0801的 主題 / 回貼
717樓  發表于: 2010-08-01 21:10
版主,我現在要用一臺PLC,型號:216-2AD22-OXBQ,通過輸出脈沖來控制二十臺步進電機的轉速,就是輸出端一個點控制一臺電機,實現的功能,就是通過修改脈沖的多少,來控制電機的轉速,我想討教一下這個程序怎么編寫?
whitegourd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 188 點
下載積分: 690 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-06-07
最后登錄: 2025-01-02
查看whitegourd的 主題 / 回貼
718樓  發表于: 2010-08-02 18:54
圖片:
版主及各位高手你們好,問一個比較弱弱的問題。我在調試時發現原版程序有點毛病,我上載編輯后可以下載進“PLC”運行也正常,斷電后又恢復到出廠時的程序!癙LC”型號224帶存儲卡,我是否要編輯存儲卡才能徹底更改?上載的程序里沒有配方和數據,請問編輯存儲卡時沒有配方和數據會(huì )不會(huì )影響什么?工期比較急,望版主和高手能幫忙!
e.gkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看e.gkrjy的 主題 / 回貼
719樓  發表于: 2010-08-03 09:41
你好 我需要MODBUS主站協議指令庫 不知道大俠有沒有啊 e.qxy@163.com