級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
【zhangqiuxu】 【chenxd 】模擬量很簡單的,你們自己說一個具體的程序要求,會(huì )給你們寫一段的 問題問的很好,動腦想了。1、作成向導的目的就是為了方便,向導的表面字義就是在迷茫中引導你。很多東西自然就先做好了。2、去調用中斷的程序,而不是去采樣的 3、有自己的對應關系,需要自己編程去實現4、首先你要理解主從的含義:主站就是領導,從站就是員工。主站可以詢問、或要求從站寫某些內容。從站只能響應主站的詢問,就是問什么答什么,不允許詢問主站。就是把自己該做的都準備好,放在固定的存儲位置,等待主站詢問。 [ 此帖被bhqt在2009-02-10 07:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bo0914
級別: *
![]() |
有3臺設備(帶觸摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新開電,其中的一臺從觸摸屏輸入開機密碼卻提示是錯誤的;于是拆另外1臺PLC到這有問題的試,一切恢復正常;然后把能夠正常運行的PLC的程式讀出并保存,再把保存下來的PLC程式下載到不能正常運行的PLC上,可打開設備電源,從觸摸屏輸入的密碼提示還是錯誤的。COPY→下載,參數還要修改哪些?對西門子PLC不熟,請指導。 謝謝! |
---|---|
|
lujiaw
級別: 略有小成
![]() |
我用的數據線是USB/PPI+,型號是PPI-RS485,USB驅動程序已安裝好,上載程序時顯示通信錯誤,PLCCPU為216CN,上有兩個串口我都試過,通信接口設為COM1,協議為PPI,模式為11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何設定才能通信,謝謝! |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
先確認問題出在PLC上還是觸摸屏上。有可能PLC串口燒了。也有可能屏沒有保存住密碼。PLC哪端如果要保存的話,在【系統塊】劃歸到掉電保持的區域
電腦端沒有更改。右鍵“我的電腦”管理選項,選擇設備管理,看COM口,你的USB電纜占用的那個口,然后更改編程軟件的PG/PC接口,保持一致即可。編程軟件要改成中文的編程環境。 |
|
---|---|---|
|
lujiaw
級別: 略有小成
![]() |
搞好了,我的電腦COM3已用,改為PLC的COM4與電腦的COM4,還要把地址改為1 |
---|---|
|
qw1228
級別: 探索解密
![]() |
您好,請問能大概告訴我用S7200與WINCC做DP通訊嗎?或者介紹點資料也行,謝謝 |
---|---|
|
heming28
級別: 略有小成
![]() |
我另有一事,我的西門子軟件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08無法打印,在二臺電腦上均這樣(無法啟動打印作業),與PLC通訊正常,請問是什么原因,謝謝,(一臺電腦是XP 操作系統 一臺電腦是2000操作系統),重裝后時好時壞 |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這是一個很經典的【流量累計】問題。我記得網站上面有這個200的簡單累計程序,你搜一下【流量累計】吧。思路跟你說的這個一樣,注意用脈沖的上升沿去累加,另外注意溢出的問題
先仔細的了解控制流程,列出一個控制流程表(初學者的方法),然后查找200中的發送脈沖的指令,按下F1就會(huì )有個例子,自己照著那個寫就可以了。注意不要用向導,向導麻煩。
很好解決。先看看用別的軟件能否打印出東西來,然后就知道是你的MICROWIN V4出問題了,還是系統出問題了。這是思路。有了思路剩下的就是你的解決方法了。自己加油 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
具體步驟參考; http://www.aitaobar.cn/bbs/read-gktid-30905.html |
---|---|
|
pujiangang
級別: 略有小成
![]() |
請問我的S7-200cpu214PLC用S7-200SP6軟件連不上,顯示通信PROFIBUS網絡(luò )上存在主站,當前設備不支持主站。請選擇一個多主戰設備在重新嘗試,請問怎樣解決,請回復。 謝謝 |
---|---|
|