1去年做了一個項目,是關于食品飲料行業的,300系統掛5個變頻器,5個200S的從站,最重要的一個環節就是擺線布料控制,主要是利用DP通訊讀取和控制電機的正反轉和速度,有五個限位是控制啟停和正反轉的,電機速度通過編程換算解決,程序也已經正常,但是如果那個公司在突然掉電后,再來電,那個擺線電機就起不動了,我查了一下資料,說是變頻器有一個O008的錯誤,差不多是這個情況:斷電停車的時候,OFF2激勵的,來電后OFF2撤銷了,車當時停了,可是ON/OFF1還處于合閘狀態,此時就是o008狀態。后來我在程序中的相應的DB背景塊中對比正常的變頻控制模塊,發現就是擺線的DB塊中OFF1還處于啟動狀態,只要將那個為制零就可以了,現在的問題是只要跳電就會(huì )這樣,雖然他們甲方也能解決了,但是我想通過設置變頻器來徹底解決它,有什么辦法嗎,主要是將哪個參數設置一下,還有這樣還要加制動電阻嗎,加在哪個接線端子上。
2.今年有一個項目要控制伺服電機來替換原來的變頻控制,也沒有限位開關,就是通過伺服控制來精確定位和正反轉,想問一下,伺服電機用300系統如何控制,是不是加絕對值編碼器,如何做呢,程序中如何控制,以前沒有做過伺服的,所以請大家幫幫忙,有實例就最好了,這里先謝謝大家了!