這是上崗證里的一道實踐題   公寓5樓   如題  這是為什么呢 ?
xjx0618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xjx0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 21:56
樓主,這是考你用電安全的基礎知識.你實際工作中一定見過管道工接水管時除管頭要套絲外,還要纏繞生膠帶.這樣一來密封是好了但是導電性就差了.如果你這時把它當保護接地線用,當用電設備發生漏電或者用電設備的外殼感應電壓過高時(如計算機的外殼),且你的保護接地線又接在水管上,當其他人這時碰上這根水管就會(huì )發生觸電事故.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    xjx0618
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xjx0618的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-11 22:43
    二'三樓的你們說對了,你明白了其中的道理就明白了為什么自來水管不能作保護接地線用的理由了.此題本來就是用了障眼法故意繞圈子的.