富士G11- 3.7KW變頻器,一分鐘(正轉后反轉算一次)18次,加減速時間只能調在0.1~0.07左右,運行頻率在75HZ左右,才能滿足一分鐘18次正反轉(正轉后反轉算一次),帶動齒排工作臺正反轉工作,電機2.2KW,-10V~+10V控制運轉,(負載用手可拉的動說明負載不是很大)在正常運行中一天24小時運轉岀現幾次報警是OU1,OU2,OU3或OC3這幾種警報,加剎車電阻也無效,為保18次在不調整加減速和運行頻率的情況下如何合理設定變頻器的運行參數,才不致變頻器報警,
gongkongman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-13 09:44
上述OC/OU報警應該是過電流或過電壓報警。而且OU報警在加、減速、常時運行狀態均出現且無規律可循,這說明頻繁加減速換向中電機反饋的感生電勢對變頻主電路產生的影響。建議更換為伺服系統,伺服電機為永磁同步電機,會(huì )更適應這種頻繁正反向起動的場合。