樓主  發表于: 2009-03-15 22:04
我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢,F在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得??jì)煞N方法哪個更合理?
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-16 15:44
       帶電換,只要不碰到其它電路是沒問題的。

   斷電換,動作要快,否則程序或數據容易丟失。因為,斷電之后僅僅是依賴電路中的電容維持幾秒到幾十秒時間的供電。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-17 10:36
        帶電換比較可靠! 換電池不觸碰其它電路是很容易做到的。