我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢,F在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得??jì)煞N方法哪個更合理?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3103(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-19
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-06 10:15
這個問題要看具體的是什么品牌的了,三菱FX系列的說明是斷電,在要求的時間內完成。SIEMENS 的S7-318/400系列的是要求在帶電狀態下更換。而OMRON的有的系列是必須拆下模塊才能換電池,這種情況就是想帶電換也辦不到。         