樓主  發表于: 2009-02-22 14:03
我用USB/MPI+線纜與313-2dp通訊 PG-PC接口 還有硬件MPI地址設置都沒有問題 可就是顯示:“在線:到適配器線纜損壞!辈恢朗敲? 由于313c-2dp 和tp277距離較遠自己做了一根通訊線 3對3  4對4  5對5 8對8  的那種(和西門子配置的線接法相同)可是不小心把一端的7當成8焊上了也就是成了7對8了 是不是這樣會(huì )把plc的MPI通訊口燒壞呢?要不怎么通不上了呢? 還有就是剛焊上線時plc和觸屏沒有通訊 但是電腦程序能下載到plc 可是后來我把mpi的通訊速率改成19200下載到plc里面之后就再也通不上了該怎么辦呢各位大俠幫幫我吧!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161097 分
在線時間: 3236(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 18:04
PC-PG Interface SETUP里同時將通訊速率改為19200;
或者直接選用PC Adapter (AUTO)