欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2025-05-10
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-02 19:00
請問各位:用一臺三菱F700變頻器和一個模擬量4-20MA的壓力變送器,能控制水泵在一個穩定的壓力(如0.35MPA)下運行嗎?
變頻器里要設定哪些參數?我需要的0.35MPA數據在哪可以調?????
lydong18
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lydong18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-19 14:49
一般的變頻器都有PID功能,PID首先需要的一個基準值,這個基準值可以接用一路模擬量來實現,然后用電位器調整,也可以在變頻器的某個參數設值,另一路是當前水泵的壓力接你的4-20MA,把變頻器設為PID模式就可以了,具體參數每個變頻器都有些不同