![]() 已經正常運行4年的一個項目,最近出現了問題。1200做客戶端,與6個智能網關做modbus tcp通訊,讀取數據,每個網關獨立IP,ping都正常。 近期運行大概每10天左右,就會(huì )出現連接中斷的情況,PLC斷電重啟則能恢復正常。出現故障的時候報錯誤代碼80C8,但是看了幫助沒怎么看懂。 有哪位朋友遇到過這種問題嗎?或者有什么辦法可以 使程序自動重啟。 |
---|---|
|