欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

沉迷學習
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 351 點
下載積分: 173 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2018-03-13
最后登錄: 2025-06-03
查看沉迷學習的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-02-26 11:18
RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。!,F在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
[ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5291 個
    工控威望: 7517 點
    下載積分: 160947 分
    在線時間: 3235(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-06-06
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2025-02-26 11:33
    A8526:PROFIdrive:無循環連接
    這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。
    Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡(luò )視圖在線一下看是否變成綠色了。

    而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。