1.(參數設置有問題。觸摸屏和PLC的參數都要設置對)。查過了 COM 口 2.(232連接的FX3U的。今天還在玩) 我是用Q系列 3.(如果PLC參數設置好了。那就把觸摸屏程序另存一個在線版的觸摸屏程序,然后,再設置設置在線的參數) 這個不太懂。 網口的很好搞。 (你需要注意。你用在線連接PLC。要把觸摸屏的連接線拔了) 觸摸頻根本沒送電 只是在PC再現模擬。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
還沒解決嗎。 需要注意,你實際最終用的是哪個口連接觸摸屏。在威綸通設置的時候就選對應的口。注意PLC型號。 你需要把你實際的問題說清楚,PLC型號,用什么線,什么通信連接。232,或485,或422,還是網線。 如果是232通信,那么PLC和觸摸屏的通信參數要設置成一樣。 保證你的線是正確連接。232,一定要連好三條線。GND不接是不行的。 PC端,連接PLC要接com1,連接其他口,可能會(huì )不行。 按照這個順序來排查。一般是通信參數不對導致。還有232 com1, 線。這三個問題。 你覺得沒有問題的地方,可能就是存在問題。 |
|
---|---|---|
|