樓主  發表于: 2023-07-07 14:51
fb模塊.zip (185 K) 下载次数:100 模擬量換算.rar (34 K) 下载次数:118



使用模擬量接4-20mA傳感器

傳感器量程-15 ~ 3300PSI

傳感器通電后空載 PLC數值量400左右 電流應該4mA左右

我就納悶了 不應該負壓的時候才400 電流4mA

于是乎,這道數學題,我搞不懂了

有沒有范例 借閱一下

為什么有人糾結FX5U 內置能不能電流輸入?





附件模擬量轉換研究成果
理解了就很好懂 封裝成FB 一切變得簡單了
[ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16849 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-07 16:00
如果是壓力傳感器,要考慮一個問題,大氣壓算不算在內?
最近做的上電后換算得出來是101KPA,正好是標準大氣壓。