常規來說,多臺plc要實現以太網無線連接,首先要先確定以太網線必須正確連接,并建立物理連接。然后需要在PLC端設置好IP地址,以使不同PLC以相同協議可以實現通信交流。最后是建立PLC端數據采集及交換系統,要求在PLC端設置一個多文件傳輸的文件夾,并建立一套文件的讀寫,搜索和處理程序,當某一PLC發出指令時,向另一個PLC發送數據,另一臺PLC接收后,根據實際情況作出響應,從而實現多臺PLC之間的數據交流。
下面,就以西門子S7-1200為例,介紹兩臺S7-1200 PLC的無線 Profinet通信實現過程。在本方案中采用了兼容Profinet協議的西門子PLC無線通訊終端DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。
在此過程中,用戶無需更改網絡(luò )參數和原有程序,也不必了解Profinet協議細節,通過DTD418M即可直接替換PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現無線Profinet網絡(luò )。
通訊方案圖如下所示 ▼

測試設備與參數▼
西門子PLC型號:S7-1200 × 2臺
無線通訊終端:DTD418MA × 2塊
主從關系:1主1從
通訊接口:RJ45接口
供電:12-24VDC
傳輸距離:100米,1KM
接線方式▼
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。

PLC Profinet 通訊組態▼
1.打開博途軟件→創(chuàng )建新項目→添加兩個1200PLC(一個做IO控制設備,一個做IO設備)
2.添加完成以后對每個PLC以太網進行參數設置

對于智能設備的以太網接口參數的設置,除了需要設置以太網地址外,還需要設置操作模式、傳輸區的設置、更新時間。如下圖所示:

3. 主程序簡單I/O對應

4. 網絡(luò )組態配置

5.將程序分別下載到2臺PLC里面
測試方法▼
2臺PLC分別通過以太網線連接達泰西門子PLC無線通訊終端DTD418M,將天線接好以后,給DTD418M和PLC供電。當給1號PLC的I點輸入信號時,對應的2號PLC的Q點就有輸出信號。同樣的操作我們可以給2號PLC的I點輸入信號,此時對應的1號PLC的Q點就有輸出信號。2臺PLC之間是通過達泰DTD418M無線傳輸完成數據交互。