引用
引用第10樓周影1234于2022-10-27 23:02發表的 :
降壓?dòng)的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊,電機啟動時電流與定子電壓成正比,所以接成星型能降低啟動電流 !啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會(huì )增大,這時若還是星型接法因電壓是220v,運行電流肯定比角型大的多,長期運行肯定會(huì )燒電機!
如10樓所說:降壓?dòng)的目的是降低啟動電流,以減少對電網的沖擊
(由三角型改為星型接法:即1/3的電壓,如果目的是降低啟動電流,是不是也表示為1/3的電流呢?) 如13樓所說:風機之所以使用星三角啟動,是因為直啟電流還不夠大,要把啟動電流放大到直啟時的1.73
(這到底是升高電流啟動還是降低電流啟動,我好糊涂哦)如15樓所說:壓降造成功降,那么電流應該不變還是拉低了?
如10樓所說:啟動完成后轉速達到額定轉速,轉矩增大電流也會(huì )增大
(是不是隨著轉速的提升,電流就會(huì )提升,那如果一直以低轉速運行,是不是就不會(huì )燒電機了。按這邏輯我是不是可以這樣認為:......)
如:變頻器轉速 為50HZ=電機1400轉
啟動時為0HZ=1/3電流 如果50HZ時=3/1電流,那么我設置為16.6HZ,是不是就等于三角接法的電流了。
用16.6HZ是不是就能長期運轉了?這說法顯然站不住腳。
按 百度百科-起動電流,的參考文案:電動機的起動電流為其額定電流的4~7倍,正常使用時空載電流約為額定電流的30-50%。
也就是表明,降壓的目的是為了提升電流,因從三角型改為星型,功率不變的情況下,三角型就是Y型的1/3電壓,所以Y電流應該是3/1,即提升了3倍。
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 10:50重新編輯 ]