欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

2003922
相互學習、共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-08-15
查看2003922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-17 22:29
一直在電控柜中加隔離變壓器,可以起到隔離干擾、浪涌,感覺特別對現在的以太網通訊系統有好處。但現在很多單位都不喜歡加變壓器用零線,所以問問大家對變壓器的看法?
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-18 09:58
隔離變壓器還能增加安全,以前控制回路用AC220V時 設計時會(huì )使用。
現在控制回路用DC24V就不使用了,給PLC供電會(huì )加濾波器。