樓主  發表于: 2021-11-24 17:06
圖片:
  三菱plc  pls  plf指令按本人理解是   上升沿和下降沿指令  也就是如圖   當x0  導通   m0  在一個掃描周期內  導通一次   同理  下降沿也是

  但是我X0是寫在計數下面  也就是當我X0 導通到程序掃描結束  始終不能讓計數器前的M0 或M1 導通  因為掃描周期已經過了,M0 和  M1又

OFF 了,但實際模擬時  卻是計數器 在增加   請大佬幫忙解釋一下
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 413 點
下載積分: 999 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-06-16
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:34
你理解的不是一個周期,是一個周期的部分,第10步開始執行pls指令,pls指令的輸出要等待下個周期的第10步才會(huì )再次刷新輸出,所以c是可以正常計數的。