公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
不知道有沒有這種可能?
這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1850 點
下載積分: 80919 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-21
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-18 08:37
引用
引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會(huì )連plc的電源燈都熄滅!

24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1850 點
下載積分: 80919 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-21
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-18 11:18
引用
引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1850 點
下載積分: 80919 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-21
查看apei2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-18 14:08
引用
引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1850 點
下載積分: 80919 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-06-21
查看apei2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-24 08:26
24V用的是明緯的開關電源,應該沒什么問題,之前根據前面幾位的建議,把PLC清理了一下,過去幾天了,沒再聽客戶反應這個問題了,應該是解決了,謝謝各位