工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 1146 點
下載積分: 13867 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-06-11
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-17 15:31
圖片:
圖片:
請問下,modbus編號400001-400003,0x0000-0x0003,在hmi該怎么選,我選了0x,1x等,都不行
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2862 個
工控威望: 3634 點
下載積分: 3552 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-12
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-17 20:26
用串口助手測試讀寫松下PLC的地址,看是否正常?
然后觸摸屏軟件在線連接PLC,監控觸摸屏發出報文是否相同?
或者直接將觸摸屏的485接線接到電腦的485接口,
用串口助手可以看到發出觸摸屏發出報文。

400001的地址,在串口助手里,
地址可能是00 00 或都00 01,
modbus地址有些需要偏移1位。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/