西門子S7-300PLC的存儲區可以劃分為四個區域:裝載存儲器(LoadMemory)、工作存儲器(WorkMemory)、系統存儲器(SystemMemory)和保持存儲區(Non-Volatilememory)
1、系統存儲器:
系統存儲器用于存放輸入輸出過程映像區(PII,PIQ)、位存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C))、塊堆棧和中斷堆棧以及臨時存儲器(本地數據堆棧)。
2、工作存儲器:
工作存儲器僅包含運行時使用的程序和數據。RAM工作存儲器集成在CPU中,RAM中的內容通過電源模塊供電或后備電池保持。除了S7417-4CPU可以通過插入專用的存儲卡來擴展工作存儲器外,其他PLC的工作存儲器都無法擴展。
3、裝載存儲器:
裝載存儲器是用于存放不包含符號地址分配或注釋（這些保留在編程設備的存儲器中)的用戶程序。裝載存儲器可以是存儲器卡、內部集成的RAM或內部集成的EPROM。
4、保持存儲器:
保持存儲器是非易失性的RAM,通過組態可以在PLC掉電后即使沒有安裝后備電池的情況下,保存一部分位存儲器(M)、定時器(T)、計數器(C)和數據塊(DB)。在設置CPU參數時一定要指定要保持的區域。(注意:由于S7-400PLC沒有非易失性RAM,即使組態了保持區域,再掉電時若沒有后備電池,也將丟失所有數據。這是S7-300PLC與S7-400PLC的重要區別)
1)當在step7中執行下載時,會(huì )把編程設備中的用戶程序下載到CPU的裝載存儲區,同時會(huì )把運行時使用的程序和數據寫入工作存儲區(如OB1和數據塊)。
2)若CPU沒有后備電池,當系統斷電時,在工作存儲器中定義了保持特性的數據塊會(huì )把數據寫入保持存儲器中,上電后保持存儲器會(huì )把斷電時的數據寫入到工作存儲區,保證了運行數據斷電不丟失。
3)若CPU沒有后備電池,當系統斷電時,系統存儲區中定義n的保持位存儲器(M)、定時器(T)和計數器(C))斷電時也會(huì )寫入保持存儲器,恢復上電時斷電時的數據重新寫入,保證了運行數據斷電不丟失。