沒有plc,電機是升降器,現在故障報減速過電流,想讓變頻器停止運行后延時2秒斷剎車電源,不知道變頻器怎么設置,變頻器型號有要求嗎?
謝謝大家!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8954 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-06-20
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-31 10:54
如果是升降機且沒有PLC控制,那麼應該是設計成變頻器運轉時將剎車利用RUN或是FU之類的信號送電使其解除,當停止時斷電鎖住,這是在要讓升降機停止或是斷電時不會(huì )下墜。
照你所說停止運行後延遲兩秒再鎖住,那麼這兩秒馬達沒運行、剎車沒鎖住,那你升降機不就開始下墜了




照三菱變頻器異常處理來看,之前沒有這樣的問題,那應該是減速時間過短造成的,不然就是馬達有問題
[ 此帖被小侯在2020-07-31 11:11重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(a13650172982) 真誠感謝!