          各位大神,問個小問題,現場一個開度閥門,是通過4-20ma的模擬量控制其開度的,然后閥門反饋4-20ma電流到PLC,但是模擬量輸入和輸出信號是通過一根4芯電纜,其中2根到輸入模塊,2根到輸出模塊。請問兩個信號走同一根電纜是否可行?  目前出現的狀況是輸出模塊沒使用,一使用整個PLC的信號就掛了,要斷電重啟,且模擬輸出模塊不能用。
          請教各位大神!
ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 857 點
下載積分: 35905 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-05-14
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-24 15:09
線接錯了吧。都是電流信號不應存在干擾。