欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

ml101415
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 445 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-07-17
查看ml101415的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-13 19:40
圖片:
各位大哥師傅,您們好:
問題如下
PLC是三菱FX2不是2N ,TRD指令不能用,我寫成 >= D8018 K2020 提示錯誤   TRD也提示錯誤  最后用CMP d8018 k2020 這是監控D8018參數是0  想用內部時鐘做個定時
我又找了很久沒有找到這種PLC的手冊,唯一一個是英文的,完全看不懂,只能再次求助了
   感謝您們了,感激
ml101415
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 445 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-07-17
查看ml101415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-14 19:00
謝謝您,多謝您的解答
引用
引用第1樓twingo49于2020-03-14 17:40發表的  :
FX 要加裝 FX-RTC ,FX-RAM-8C,FX-EEPROM-4C任何一個才有時鐘功能。

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片