你可以將MR-JE伺服驅動參數的PA13參數修改下,里面有個指令輸入脈沖列過濾器選擇
通過選擇和指令脈沖頻率匹配的過濾器,能夠提高耐干擾能力。
0: 指令輸入脈沖列在4 Mpps以下時
1: 指令輸入脈沖列在1 Mpps以下時
2: 指令輸入脈沖列在500 kpps以下時
"1" 對應1 Mpps以內的指痢Ｔ谳? Mpps ~ 4 Mpps的指令時,請設置 "0" 。
默認是0,你可以設成2,我好幾個項目均有這種問題,都是往返定位的機構,都會(huì )出現工作一天下來位置跑偏,改完這個參數就問題均解決。供參考嘗試