樓主  發表于: 2019-07-17 10:59
我想在一定時間內把伺服的轉速從3000轉下降到1500轉,每隔0.5秒甚至更低的時間間隔來刷新轉速。使用脈沖控制,目前測試情況是伺服對于指令的響應太慢,往往要過1-2s才會(huì )變化一次。理論轉速跟實際轉速會(huì )有最大7-8轉的誤差。
使用dplsy 脈沖 k0 y0指令,每個運算周期更新一次脈沖數據,但伺服沒有辦法做到哪怕500ms一次的更新頻率。
嘗試過調整增益,但基本上變化不大。
求大神指導。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1941 個
工控威望: 2094 點
下載積分: 11143 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-06-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 16:25
plsv 指令看看??