欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-05-12
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-29 16:58
圖片:



一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會(huì )跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會(huì )跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會(huì )找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    1992sd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 236 個
    工控威望: 350 點
    下載積分: 35437 分
    在線時間: 614(小時)
    注冊時間: 2012-08-23
    最后登錄: 2025-06-13
    查看1992sd的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-31 09:22
    從癥狀看,有對地電容性充放電或者打火現象:先開總閘后合漏保時不跳閘,因為此時避開了充電對地漏電電流;關總閘時漏保跳閘,因為此時有對地放電電流流經漏保。查電容性負載、或者安裝后形成的電容性對地漏電點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sarazyn) 熱心助人!