三菱FX3U 用相對定位指令頻率數值增加到一定數值后再增加數值,伺服的速度就沒有明顯變快了,想問一下要達到高速運行除了增加頻率,還可以設置那些參數值?
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1261 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-06-17
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-25 08:50
plc脈沖輸出達到最大輸出頻率后,頻率數值就一定了,不會(huì )再增加,此時如果還想增加伺服電機的速度,可以考慮伺服本身及減速裝置。一般來說最方便可行的操作是調整伺服的電子齒輪比。