我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不?
有沒有準確的計算方法求提供。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分斷能力,所以同樣是160A的斷路器,因為分斷能力不一樣,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!