13771165220
級別: 家園?
![]() |
三菱FX-3U我習慣用子程序寫,分手動和自動,手動時復位所有自動驅動條件,自動時復位所有手動驅動條件。輸出氣缸一般都用置位和復位,個人感覺寫起來很方便,好像暫時五六個沒有危險的項目做完也沒發現什么漏洞。但是我們這邊老工程師都用中繼線圈來寫過程。請有經驗的工程師幫參考參考提提保貴意見,不勝感激。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
如果怕手自動轉換出錯,可以將程序分成幾部分, 1.M8002,初始化,如初始化模塊和通訊的參數, 2.M8000,一直運行部分,如讀取模塊數據 3,P0,手動跳轉部分 4,P1, 自動跳轉部分 程序不會(huì )交叉出錯。 樓主留言:非常感謝你的回答。對我有很大幫助。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|