引用引用第12樓tkggtdkjpl于2018-05-31 19:04發表的 :沒有相當牛逼的技術的都會(huì )死在這個問題上。一次整了16套三菱伺服。也是收到的脈沖和發的脈沖對不上。
引用引用第14樓flyfeky于2018-06-01 18:04發表的 :解決了嗎, 我馬上要調A6伺服了.
引用引用第15樓793259309于2018-06-02 09:07發表的 :重新把走了一下控制線,單獨線槽,屏蔽層接到0V,測試結果干擾好一些了,但運行幾個周期后還是存在幾個脈沖的誤差,最后做了妥協方案,運行設定的次數后自動回原點,回完后自動繼續運行。
引用引用第17樓tkggtdkjpl于2018-06-02 17:52發表的 :把伺服IO那焊接到像電路板植錫那么光滑無毛刺就行了,但像用的松下就保證不了了,松下的伺服抗干擾一代不如一代
引用引用第21樓lzmtxp99于2018-06-07 14:41發表的 :再次建議用了獨立24V電源,專門供伺服的24V的電,不要跟外部感應器之類的共用24V電源。
引用引用第22樓793259309于2018-06-07 17:52發表的 :原因是?