引用引用第1樓brian于2018-01-05 09:20發表的 :1.輸出端子臺會(huì )有點出入,要注意.2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會(huì )變動,觸摸屏會(huì )不顯示,要重新檢視過.3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會(huì )變掉.4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.