1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 寫H0C89,(485通訊,波特率9.6K, 8N2.)   監測接收的數據正常。
2:然后在PLC 參數2 中設定CH1的通訊格式 ,程序中D8120段刪除后寫入PLC,監測接收的數據發現全是FF.
3:清除PLC內存,下載原來的程序,發送的數據全是FF.
要怎么樣解決這個問題?
shenqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1233 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-06-13
查看shenqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-06 11:15
換臺PLC 也不行 這些格式數據是不是已經寫到FX3U-485-BD里面了,怎么樣才能清除?
shenqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1233 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2013-07-13
最后登錄: 2025-06-13
查看shenqiu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-11 16:58
不知道發的什么瘋,第二天開機又能發送數據了。