機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU

分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板:



自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置:



485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置:



能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68



請教各位前輩,如何解決?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3458 個
工控威望: 20997 點
下載積分: 33829 分
在線時間: 1805(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-06-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 14:29
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE測試一下,看看發出和接收的數據對不對。發送的數據不對找程序,接收的數據不對看模擬量那邊設置。