深有體會(huì )。公司小,剛畢業上班第一天,領導叫我去看一臺折板機的變壓器,說是下雨漏水不能工作了。剛上班的我表示一臉懵逼,唯一一位老師傅去出差了,懂點電的也就只有我這個電氣專業剛畢業的了。領導放的話---修不好打電話叫人修,管他三七二十一,死馬當活馬醫。熔斷器斷了換一個,送電,變壓器12出線出火花,熔斷器再斷。廠家說只能定制一個36 24 16V變壓器。開價360,網上定制了一個160。解決問題。簡單粗暴。
過幾天中間繼電器有時能吸和,有時不能。研究好久后打電話給廠家問好幾天沒結果。最后過來把16V的線接到24V上面,16V的沒用,也就是說市面上的36 24 12V變壓器就可以用,不需要定制,心中頓時一群馬在奔騰。做了那么久的產品竟然能把線接錯,也過來好幾次,估計設計問題,最近才發現。
[ 此帖被彳丨丨在2017-07-29 15:24重新編輯 ]